수신기 메세지 관련 문의드립니다.
페이지 정보

본문
안녕하세요.
수신기 메세지 이상 현상 관련 해답을 찾을 수 없어 문의드립니다.
1. 점검 중 경과
점검 업체에서 유수검지장치실의 스프링클러 압력 스위치 점검 중,
DC 24V 적색 및 흑색 케이블을 강제로 jumper 시켜 작동 테스트를 진행하였습니다.
이후, GR형 수신기에서 밸브가 전기적으로 OPEN 되었는지 확인하기 위해 케이블을 당기는 테스트를 하였습니다.
2. 이상 현상
이 작업 이후부터 GR형 수신기에 "8층 알람밸브 OPEN"이라는 경고음과 메시지가 지속적으로 발생하고 있습니다.
3. 조치 사항
입력 스위치를 새로 구입(₩44,000)하여 교체하였으나, 경고 메시지는 여전히 사라지지 않았습니다.
수동 V/V에 설치된 OP/CL 스위치 접점도 점검했으나 정상 작동 중입니다.
또한 DC 24V 말단에 설치된 종단 저항도 새 부품으로 교체했으나, 여전히 "개방"이라는 ERROR 메시지가 계속 표시되고 있습니다.
4. 문의 사항
점검 및 부품 교체를 모두 완료했음에도 불구하고 알람이 지속되는 원인을 파악할 수 없어 문의드립니다.
의심 가능한 원인이나 추가 점검 항목이 있다면 안내 부탁드립니다.
감사합니다.
수신기 메세지 이상 현상 관련 해답을 찾을 수 없어 문의드립니다.
1. 점검 중 경과
점검 업체에서 유수검지장치실의 스프링클러 압력 스위치 점검 중,
DC 24V 적색 및 흑색 케이블을 강제로 jumper 시켜 작동 테스트를 진행하였습니다.
이후, GR형 수신기에서 밸브가 전기적으로 OPEN 되었는지 확인하기 위해 케이블을 당기는 테스트를 하였습니다.
2. 이상 현상
이 작업 이후부터 GR형 수신기에 "8층 알람밸브 OPEN"이라는 경고음과 메시지가 지속적으로 발생하고 있습니다.
3. 조치 사항
입력 스위치를 새로 구입(₩44,000)하여 교체하였으나, 경고 메시지는 여전히 사라지지 않았습니다.
수동 V/V에 설치된 OP/CL 스위치 접점도 점검했으나 정상 작동 중입니다.
또한 DC 24V 말단에 설치된 종단 저항도 새 부품으로 교체했으나, 여전히 "개방"이라는 ERROR 메시지가 계속 표시되고 있습니다.
4. 문의 사항
점검 및 부품 교체를 모두 완료했음에도 불구하고 알람이 지속되는 원인을 파악할 수 없어 문의드립니다.
의심 가능한 원인이나 추가 점검 항목이 있다면 안내 부탁드립니다.
감사합니다.
- 다음글r형 복합식 수신기 25.07.07
댓글목록

리더썬FS님의 댓글
리더썬FS 작성일
밸브개방신호는 말그대로 압력스위치가 동작했다는 뜻입니다.
흑색과 적색선로간 전압이 21~24V가 나온다면 중계기 고장을 의심해야하고,
전압이 나오질 않는다면 선로 숏트를 의심해야합니다